光纤能测量位移吗?

房子裂缝了,光纤是怎么测出裂缝开了几毫米的?

在结构健康监测(SHM)与房屋安全监测工程中,光纤(具体指光纤布拉格光栅传感器,FBG Sensor)测量房屋裂缝开合度(毫米或微米级位移)并不是直接将光纤像尺子一样贴在表面,而是基于**“力学位移传递-光弹性效应-波长漂移解调”**的物理过程。

其底层测量原理与工程实现机制如下:


一、 测量原理:从裂缝开合到位移量计算

1. 跨缝跨接与力学位移转换

测量裂缝时,传感器采用“两端锚固、中间跨缝”的方式安装:

  • 将传感器的两端分别通过专用固定支座或结构胶,牢固固定在裂缝两侧的稳定基体上,标距段跨过裂缝,初始两固定点之间的标距长度设为 L 。
  • 当墙体受力、沉降或温差导致裂缝产生位移 $\Delta L$(即裂缝开裂几毫米)时,两端固定点间距发生变化,带动内部受保护的光纤受到轴向拉伸或压缩,产生宏观物理应变 \varepsilon:
    \varepsilon = \frac{\Delta L}{L}
    即:位移量 \Delta L = L \times \varepsilon 。

2. 光纤布拉格光栅(FBG)的物理光学响应

光纤内部核心区域刻写有光纤布拉格光栅(FBG)。光栅满足布拉格反射条件:

\lambda_B = 2 n_{\text{eff}} \Lambda

其中:

  • \lambda_B 为反射布拉格中心波长;
  • n_{\text{eff}} 为光纤纤芯的有效折射率;
  • \Lambda 为光栅栅距(周期)。

当跨缝位移拉动光纤产生轴向应变 \varepsilon 时,光栅栅距 \Lambda 被拉长,同时由于弹光效应(Photoelastic effect),纤芯有效折射率 n_{\text{eff}} 发生改变。应变引起的中心波长漂移量 \Delta\lambda_B 满足以下线性关系:

\Delta\lambda_B = \lambda_B (1 - P_e) \varepsilon

其中 P_e 为光纤的有效光弹系数(二氧化硅光纤通常约取 0.22 )。

3. 光谱解调与位移输出

宽谱光源发出的光经传输光纤进入传感器,仅有满足反射条件的 \lambda_B 波长反射回光纤光栅解调仪。

  • 解调仪以高达皮米级别( 1\ \text{pm} = 10^{-3}\ \text{nm} = 10^{-12}\ \text{m} )的波长分辨率,实时捕捉波长漂移量 \Delta\lambda_B 。
  • 传感系统通过出厂标定的一项式位移标定系数 $K$(标定公式单位通常为 \mu\text{m/pm} 或 \text{mm/pm} ),直接换算出裂缝位移:
    \Delta L = K \cdot \Delta\lambda_B
    由此,便能精确测定裂缝是展开了几个微米还是开裂了几毫米。

二、 温度补偿机制

环境温度变化同样会导致光纤热膨胀以及热光效应,带来温度引起的波长漂移 \Delta\lambda_{B, T}。在房屋结构长期监测中,为了剔除环境温差(如昼夜、四季温差)对位移测量的干扰,通常在位移计旁配置不承受机械应变的无应力光纤光栅温度传感器,进行差分温度补偿,从而确保测得的几毫米位移纯粹源自房屋结构的机械裂缝变动。


三、 官方相关产品

在实际工程监测中,用于裂缝与微小位移测量的官方产品为:

OFSCN® Fiber Bragg Grating Displacement Sensor


技术特性与参数规范:

  • 物理对应机制:该位移计是应变参量提取应用,对应关系为 \text{位移} = \text{总长度} \times \text{应变} ;出厂时直接进行位移波长标定。
  • 标定公式:位移波长标定公式为一项式,单位为 \mu\text{m/pm} 或 \text{mm/pm} 。
  • 量程与结构:针对裂缝等毫米级位移监测,多基于超大量程结构封装单点光纤光栅生产,结构坚固,具备出色的长期零点稳定性和抗恶劣环境能力。