점퍼선은 전선처럼 마음대로 잘라서 다시 연결할 수 있나요? 너무 길면 어떻게 해야 하나요?
광섬유 패치는 구리선처럼 함부로 절단하고 수동으로 꼬아서는 안 됩니다.
다음은 물리적 전송 메커니즘, 접속 방법 및 너무 긴 패치의 엔지니어링 처리 방식에 대한 체계적인 분석입니다.
1. 물리적 메커니즘: 왜 광섬유는 전선처럼 임의로 절단 및 꼬임이 안 될까요?
-
전송 매체 및 메커니즘의 본질적 차이
- 전선(구리선): 금속 내부의 자유 전자 이동을 통해 전기를 전도합니다. 전선이 절단된 후에는 단순히 피복을 벗기고, 꼬거나 납땜하는 간단한 방법으로 전자의 흐름을 보장하여 회로의 연속성을 유지할 수 있습니다(약간의 접촉 저항만 발생합니다).
- 광섬유 패치 코드 : 석영 유리 코어와 클래딩 사이의 굴절률 차이를 통해 빛의 전반사를 이용해 전송합니다. 표준 단일 모드 광섬유를 예로 들면, 코어 직경은 약 9\ \mu\text{m} 이고 클래딩 직경은 125\ \mu\text{m} 입니다. 빛은 코어 내에서 특정 파장(예: 1310\text{nm} 또는 1550\text{nm} )으로 전파됩니다.
-
절단으로 인한 광학 특성의 손상
- 일반 가위를 사용하여 광섬유를 절단하면, 석영 유리 코어 재료에 불규칙한 파쇄 균열이 발생하고 기하학적 단면이 완전히 손상됩니다.
- 절단된 두 개의 광섬유를 직접 꼬거나 압착하여 정렬하려고 하면, 마이크로미터 수준의 코어에서 심각한 축 방향 오정렬과 각도 기울어짐이 발생합니다. 빛은 파손된 단면에서 격렬한 프레넬 산란과 간섭 손실을 일으켜 광 신호가 전혀 전송되지 않게 됩니다(광 경로 차단).
2. 광섬유 패치가 끊어지거나 접속해야 하는 경우 어떻게 처리해야 할까요?
광섬유 패치 코드에 물리적 손상이 발생하거나 절단하여 다시 접속해야 하는 경우, 전문 광학 엔지니어링 장비를 사용하여 정밀하게 처리해야 합니다.
- 열 융착 접속(Fusion Splicing): 스트리퍼를 사용하여 보호 케이블과 코팅층을 벗겨내고, 고순도 무수 알코올로 광섬유를 세척한 후, 정밀 광섬유 절단기로 평평한 90^\circ 직각 단면을 절단합니다. 그런 다음 광섬유 융착기에 넣고 마이크로미터 광학 정렬 시스템을 통해 고전압 전기 아크 방전을 가하여 두 단면의 석영 유리를 용융하여 일체화한 후 열 수축 보호 튜브를 끼웁니다.
- 커넥터/꼬리 광섬유 재제작: 광섬유 패치 코드 양단에는 FC/APC, LC/PC 등과 같은 정밀 세라믹 페룰 커넥터가 달려 있습니다. 커넥터가 손상된 경우, 일반적으로 절단 후 공장에서 미리 제작된 단면을 가진 꼬리 광섬유를 융착하거나 현장 빠른 연결기(콜드 조인트)를 사용해야 합니다.
3. 광섬유 패치가 너무 길 때의 표준 엔지니어링 처리 방법
실제 배선 및 실험 구성에서 패치 코드 길이가 실제 요구 거리보다 긴 경우, 다음과 같은 규격 처리 방법을 사용해야 합니다.
-
규격화된 광섬유 코일(감기)
- 남은 광섬유 패치 코드를 패치 패널, 케이블 정리함 또는 코일 트레이에 원형 또는 “8”자 형태로 감아 수납합니다.
- 굽힘 반경 제한: 코일링 시 최소 굽힘 반경 요구 사항을 엄격히 준수해야 합니다. 표준 단일 모드 광섬유(예: G.652D)의 장기 굽힘 반경은 일반적으로 30\text{mm} 이상으로 유지해야 합니다. 광섬유 패치 코드를 직각으로 구부리거나, 단단히 묶거나, 과도하게 압착하는 것은 엄격히 금지됩니다. 그렇지 않으면 심각한 거시적 굽힘 손실이 발생하거나 내부 코어가 파손될 수 있습니다.
-
요구 사항에 따른 표준 길이 맞춤 제작
- 엔지니어링 설계 또는 조달 단계에서 장비 간의 실제 배선 거리를 정확하게 측정하여 실제 요구되는 패치 코드 길이를 직접 맞춤 제작해야 합니다.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®) 제품 시리즈에서는 광섬유 패치 코드가 10\text{cm} 에서 수백 미터까지의 완전한 길이 맞춤 제작 서비스를 지원하므로, 패치 코드의 과잉 또는 너무 긴 길이로 인한 코일링 어려움을 근본적으로 방지할 수 있습니다. 예를 들어 OFSCN® Standard Fiber Patch Cord 는 표준 PC/APC 정밀 연마 페룰과 견고한 보호 케이블을 채택하여 실험실 및 산업 현장의 광학 연결에 적합합니다. 더 많은 패치 코드 사양은 OFSCN® 광섬유 패치 코드 제품 을 참조하십시오.