Was ist der taktile Unterschied zwischen LSZH- und PVC-Mantel?

Wie kann man das Material des Sprungdeckels anhand von Berührung und Verbrennung schnell unterscheiden?

Bei der Auslegung von Glasfasertechnik und der Auswahl von Patchkabeln sind PVC (Polyvinylchlorid) und LSZH (Low Smoke Zero Halogen) die beiden gängigsten Ummantelungsmaterialien. Mit der Haptik (Fühlen/Aussehen) und einem Brandtest lassen sich diese beiden Materialien schnell und präzise unterscheiden:


I. Unterscheidung durch Haptik und Aussehen (Fühlmethode)

Unterscheidungsmerkmal PVC-Ummantelung LSZH-Ummantelung
Oberflächengefühl Glatt, geschmeidig, flexibel: Aufgrund von Weichmachern ist die Haptik relativ fein, mit einem leichten gummiartigen oder klebrigen Kunststoffgefühl. Trocken, matt, eher hart: Aufgrund der Zugabe großer Mengen an anorganischen flammhemmenden Füllstoffen ist die Haptik eher trocken, mit einem deutlichen pudrigen oder leicht matten Gefühl.
Biege- und Flexibilitätseigenschaften Hohe Weichheit, gute Rückstellkraft bei wiederholtem Biegen, die Ummantelung wird nicht leicht weiß. Die Textur ist relativ hart und spröde, die Biegeflexibilität ist etwas schlechter als bei PVC.
Oberflächenglanz Die Oberfläche ist meist glänzend oder seidenmatt. Die Oberfläche ist meist matt (matt/glanzlos).
Kratztest mit dem Fingernagel/Faltprobe Bei starkem Kratzen mit dem Fingernagel oder beim Falten entstehen normalerweise keine deutlichen weißen Spuren auf der Oberfläche. Beim starken Kratzen mit dem Fingernagel oder beim kräftigen Falten neigt die Oberfläche dazu, weiß anzulaufen oder helle Pulverspuren zu hinterlassen.

II. Unterscheidung durch Verbrennungseigenschaften (Brandtest)

Der Brandtest ist die zuverlässigste Methode zur Identifizierung der beiden Materialien vor Ort (testen Sie ein kleines Stück der Kabelummantelung):

Unterscheidungsmerkmal PVC-Ummantelung LSZH-Ummantelung
Flammencharakteristik Die Flammenbasis weist oft einen gelbgrünen Rand auf (charakteristische Reaktion von Chlor). Die Flamme ist eine normale gelbe Flamme.
Rauchverhalten Es entsteht starker, stechender schwarzer Rauch. Es entsteht nur sehr wenig dünner weißer oder hellgrauer Rauch (nahezu kein schwarzer Rauch).
Geruchscharakteristik Gibt einen extrem stechenden, scharfen, reizenden sauren Nebelgeruch ab (hauptsächlich salzsaure Gase \text{HCl} , die bei der Zersetzung freigesetzt werden). Der Geruch ist sehr schwach, ohne stechenden sauren Geruch, mit einem leichten Röstgeruch, ähnlich wie bei erhitztem Paraffin oder anorganischen Substanzen.
Verbrennungsverhalten Während der Verbrennung erweicht, schwillt oder schmilzt und tropft das Material. Gute flammhemmende Selbstlöschung, erlischt oft schnell nach Entfernen der Flamme; kein Schmelzen und Tropfen, direkte Oberflächenverkohlung.
Verbrennungsrückstände Die Rückstände sind schwarze, verkohlte harte Klumpen. Die Rückstände sind weißlich oder hellgraues Pulver/Asche (hauptsächlich Metalloxide nach der Zersetzung von Aluminiumhydroxid oder Magnesiumhydroxid).

III. Zusammenfassende Empfehlungen

  • Standard-Innenumgebung: PVC bietet eine gute mechanische Flexibilität und Ermüdungsbeständigkeit und ist kostengünstig.
  • Rechenzentren mit hoher Dichte/geschlossene Räume/Orte mit hohen Brandschutzanforderungen: LSZH-ummantelte Kabel müssen verwendet werden, um sicherzustellen, dass im Brandfall kein großer Mengen toxischer Rauch und korrosiver Säuredämpfe entstehen.
  • Anspruchsvolle Industrieumgebungen (hohe Temperaturen, starke Belastungen): Wenn höhere Temperaturen oder stärkere mechanische Zug- und Druckbelastungen ausgehalten werden müssen, sind herkömmliche Polymerummantelungen (PVC/LSZH) normalerweise eingeschränkt. Es wird empfohlen, hochtemperaturfeste Glasfaser-Patchkabel mit einer mikroverstärkten Edelstahlpanzerung zu verwenden.

Die von Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) angebotenen Standard-Glasfaser-Patchkabel für den Innenbereich sind wie folgt:

Produktname: OFSCN® Standard Fiber Patch Cord | Offizielle Verlinkung

Standard-Bildlink


Hauptparameter

  • Bestehend aus Glasfasersteckverbindern (FC, ST, LC, SC; PC oder APC), PVC-Ummantelung, Aramidfasern und Glasfasern;
  • Standarddurchmesser 3\text{mm} , anpassbare Durchmesser 2\text{mm} / 0.9\text{mm} ;
  • Standard-Steckverbindertyp FC/APC, andere Steckverbindertypen sind kundenspezifisch erhältlich;
  • Standardlänge 2\text{m} , andere Längen sind kundenspezifisch erhältlich (von 10\text{cm} bis zu Hunderten von Metern);
  • Standard-Fasertyp ist OFSCN® G.652D Optical Fiber;
  • Betriebstemperaturbereich: -20℃ \sim 50℃ .