您好,我们正在寻找一种多点温度传感器,适用于炼油和石化反应器,以便进行现场温度剖析。对于我们的应用,传感器探头长度应约为 20–30 米,并提供 16–20 个测量点。典型的操作温度范围约为 500–750°C。
由于传感器将部署在炼油和石化设施中,它必须极其坚固且符合 ATEX Ex 标准。您能否确认 OFSCN® 800℃ 光纤布拉格光栅多点温度传感器是否满足这些要求?
谢谢!
根据您指定的工作条件(反应器原位温度剖面,工作温度为 500\text{--}750^\circ\text{C},探头长度为 20\text{--}30\text{ m},测量点数为 16\text{--}20 个,以及 ATEX/危险区域兼容性),OFSCN® 800°C 光纤布拉格光栅温度传感器 可满足您的应用需求。
温度与结构稳健性 (500\text{--}750^\circ\text{C})
本质安全/ATEX Ex 合规性
多点配置与长度 (20\text{--}30\text{ m}, 16\text{--}20 个测量点)
您可以通过点击链接查看详细技术参数。如果您有任何具体的技术问题,欢迎进一步讨论。
多芯光纤阵列或多通道架构之间有什么区别?
你们会提供现场的传感器安装服务吗?
这两个术语分别指传感器结构(探头端)和解调仪器(解调器端),它们协同工作,以在高温度下实现高密度多点传感:
多光纤阵列(传感器探头端):
多通道解调仪架构(解调器端):
作为制造商,**大成永盛(OFSCN®)**专注于产品制造、专业传感器封装、高温校准和工厂预装配。
现场安装执行:
石化反应堆或危险工厂区域内部的直接物理安装,通常由您持有当地危险区域/ATEX 工作许可证的认证 EPC 承包商、系统集成商或现场维护工程团队执行。
大成永盛(OFSCN®)支持范围:
我们提供全面的工程和技术支持,以确保顺利部署:
如果您需要定制的结构图或关于高温反应堆法兰穿透件的技术建议,请告知我们。
请问能提供传感器阵列的预算报价吗?假设传感器阵列总长为 30 米,包含 20 个 FBG,FBG 间距约为 1.2 米。另外,FBG 传感器在工厂校准后是否可用?校准后传感器是否仍然坚固耐用,适合安装?根据我们以往的经验,光纤在高温下使用后通常会变得非常脆弱。