O que é o nível "retardador de chamas"?

No caso de um incêndio na sala do servidor, os cabos de remendo se tornariam um “pavio”?

Quando ocorre um incêndio numa sala de servidores, os cabos de remendo de fibra ótica comuns, que não foram concebidos com propriedades retardadoras de chama, não só se tornam um “início de incêndio” (meio de propagação) como também um “assassino silencioso” para equipamentos sensíveis.

Do ponto de vista da engenharia ótica e da ciência dos materiais, isto envolve principalmente as seguintes reações físicas e químicas em dois níveis:

1. Por que é que os cabos de remendo comuns se tornam um “início de incêndio” e um “assassino”?

  • Efeito de Propagação Física:
    Os cabos de remendo de fibra ótica comuns e baratos utilizam geralmente cloreto de polivinila (PVC) comum como revestimento exterior. O PVC tem um ponto de inflamação baixo e, uma vez exposto a uma chama aberta resultante de sobrecarga de componentes no armário ou de um incêndio elétrico, o cabo é rapidamente acendido. Como os cabos de remendo são frequentemente dispostos densamente em calhas ou suportes de malha, as chamas espalham-se rapidamente ao longo da rede de cabos de remendo para armários, servidores e filas de equipamento adjacentes.
  • Desastre Secundário de Corrosão Ácida:
    O PVC liberta uma grande quantidade de fumo negro denso e gases halogenados como o cloreto de hidrogénio (HCl) quando arde. Os gases de cloreto de hidrogénio combinam-se com a humidade no ar para formar um nevoeiro de ácido clorídrico altamente corrosivo no ar. Este nevoeiro ácido flui com o ar e deposita-se nas placas de circuito integrado, nos conectores dourados e nos contatos elétricos de todos os equipamentos eletrónicos de precisão na sala de servidores, levando à oxidação e corrosão rápida dos metais, tornando-os inutilizáveis. Mesmo que alguns servidores e switches não sejam diretamente atingidos pelas chamas, sofrerão danos irreversíveis no hardware devido aos gases ácidos.

2. Prevenção de Cablagem em Salas de Servidores: Classificação de Retardamento de Chama

Para padronizar a segurança contra incêndios, normas internacionais e da indústria (como NEC, UL, etc.) dividiram rigorosamente os níveis de retardamento de chama dos cabos de fibra ótica:

  • OFN/OFNG (Optical Fiber Nonconductive / General Purpose):
    Cabo de fibra ótica não condutor de uso geral. Geralmente, possui apenas um desempenho básico de retardamento de chama, não pode impedir a propagação vertical e não é recomendado para uso em ambientes de sala de servidores rigorosos ou fechados.
  • OFNR (Riser Grade):
    Grau de ramal vertical. Passou no teste de combustão UL 1666, podendo impedir a propagação ascendente de chamas em canais verticais de piso ou cablagem vertical de salas de servidores.
  • OFNP (Plenum Grade):
    Grau de duto de pressurização. Possui o mais alto nível de retardamento de chama, tendo passado no teste UL 910. Possui uma autossuficiência extremamente forte mesmo sob forte sopro de ar, e a densidade de fumo gerada durante a combustão é extremamente baixa, adequada para dutos de ar de suprimento acima do teto falso ou sob o piso.
  • LSZH (Low Smoke Zero Halogen - Baixo Fumo Zero Halogéneo):
    Material amplamente utilizado em centros de dados modernos e espaços fechados. Quando aquecido ou queimado, não só liberta uma quantidade extremamente baixa de fumo, como também não contém halogéneos. Isto significa que não produz gases ácidos altamente corrosivos, minimizando o risco de danos por corrosão ácida secundária em equipamentos.

3. Soluções Físicas “Absolutamente Não Propagadoras de Chama” para Condições Industriais Extremas ou de Alta Temperatura Especiais

Em algumas aplicações de monitoramento e detecção industrial em cenários de alta temperatura e alto risco de incêndio, como energia elétrica, petroquímica e metalurgia, revestimentos de plástico ou LSZH ainda derretem e carbonizam em altas temperaturas de centenas de graus Celsius.

Para alcançar não inflamabilidade de nível físico e excelente desempenho de resistência a interferências ambientais, a Dacheng Yongsheng (OFSCN®) lançou cabos de remendo de fibra ótica de alta temperatura com uma estrutura blindada de tubo de aço sem costura totalmente metálica. Esta série de cabos de remendo remove todos os revestimentos de plástico inflamáveis, utilizando tubos de aço inoxidável e fibra ótica revestida especial resistente a altas temperaturas, eliminando a presença de meios combustíveis na estrutura:

  • OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord

    • Parâmetros Técnicos e Estrutura:
      Composto por conectores de fibra ótica (FC, ST, etc.), um tubo de aço inoxidável sem costura de 0,9 mm e fibra ótica monomodo/multimodo resistente a altas temperaturas de 300℃ com poliimida.
    • Vantagens de Temperatura e Retardamento de Chama:
      Faixa de temperatura de operação de -270℃ a 300℃. Sem revestimento de plástico, é completamente não inflamável, sem fumo, não tóxico e sem libertação de gases ácidos em caso de incêndio e ambiente de temperatura extrema.
    • Imagens Padrão:

  • OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord

    • Parâmetros Técnicos e Estrutura:
      Composto por tubo de aço inoxidável sem costura de 0,9 mm e fibra ótica de poliimida de 200℃, com faixa de temperatura de operação de -200℃ a 200℃. Possui forte proteção mecânica (resistência à pressão, mordidas de ratos) e excelente capacidade de retardamento de chama e prevenção de propagação de incêndio.
    • Imagens Padrão:

  • OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord

    • Parâmetros Técnicos e Estrutura:
      Composto por tubo de aço inoxidável sem costura de 0,9 mm e fibra ótica de poliacrilato resistente a altas temperaturas de 120℃, com faixa de temperatura de -40℃ a 120℃. Adequado para cenários com requisitos de segurança contra incêndio de grau industrial e temperatura moderada.
    • Imagens Padrão: