O que é "tubo de passagem de fibra óptica"?

Ao atravessar paredes ou lajes, como proteger a fibra óptica contra desgaste?

OOFSCN® fornece uma variedade de soluções para proteger sua infraestrutura de fibra óptica:

  • Protetores de cabo: Esses dispositivos podem ser instalados em aberturas em paredes ou pisos para criar uma passagem segura para os cabos de fibra óptica. Eles geralmente são feitos de metal ou plástico resistente e são projetados para evitar que os cabos sejam dobrados ou esmagados.
  • Conduítes: Os conduítes são tubos que podem ser usados para proteger os cabos de fibra óptica de danos físicos. Eles podem ser feitos de metal ou plástico e podem ser instalados em paredes, pisos ou tetos.
  • Cordsets e cordões de remendo: Esses cabos são projetados especificamente para uso em ambientes hostis. Eles geralmente são revestidos com um material protetor que os protege de abrasão e outros tipos de danos.
  • Travessias de parede: Se você precisar passar cabos de fibra óptica através de uma parede, existem produtos específicos chamados travessias de parede que podem ser usados. Eles fornecem uma vedação segura e protegem os cabos de danos.

Ao selecionar um método de proteção, é importante considerar o ambiente específico em que a fibra óptica será usada. Fatores como tráfego de pessoas, presença de equipamentos pesados e condições ambientais (temperatura, umidade) devem ser levados em consideração. Recomenda-se consultar um especialista em instalação de fibra óptica para garantir que a solução mais adequada seja escolhida para suas necessidades.

Durante a instalação de redes de fibra óptica e sistemas de sensoriamento, atravessar estruturas rígidas como paredes ou lajes é uma barreira física comum. Devido às propriedades físicas da própria fibra óptica, a exposição direta a materiais ásperos como concreto e alvenaria apresenta um risco significativo de danos mecânicos.

A seguir, uma análise detalhada dos riscos físicos e dos métodos de proteção padrão sob as perspectivas da engenharia óptica e da proteção estrutural:


I. Análise dos Riscos Físicos na Passagem de Fibras por Paredes/Lajes

  1. Atrito e Geração de Microfissuras:
    Os componentes principais do núcleo e da casca da fibra óptica são de dióxido de silício (\text{SiO}_2), que, embora possua alta resistência à tração, é extremamente sensível a microfissuras superficiais. Quando a fibra óptica atrita contra superfícies de parede ou laje ásperas, sua jaqueta externa pode se desgastar, expondo a fibra interna e criando microfissuras. Essas microfissuras se propagam rapidamente sob estresse ambiental, levando à quebra súbita da fibra durante sua vida útil.
  2. Perdas por Microcurvatura e Macrocurvatura:
    Em cantos de estruturas rígidas, a falta de proteção pode levar à compressão localizada da fibra, causando pequenas ondulações e resultando em perdas por microcurvatura (Microbending loss). Ao mesmo tempo, se o raio de curvatura for menor que o raio de curvatura crítico (o padrão para fibra monomodo geralmente requer um raio de curvatura não inferior a 30\ \text{mm}), ocorrerão perdas severas por macrocurvatura (Macrobending loss), causando atenuação significativa do sinal óptico e até mesmo interrupção da comunicação ou sensoriamento.
  3. Estresse de Cisalhamento Estrutural:
    Durante seu ciclo de vida, os edifícios sofrem pequenos assentamentos, vibrações ou expansão/contração térmica, que geram fortes forças de cisalhamento lateral. Sem espaço de amortecimento reservado, a fibra óptica suportará diretamente esses estresses e será cortada.

II. Solução de Proteção Padrão: Uso de “Conduítes para Fibra Óptica”

Para eliminar os riscos físicos mencionados, a prática padrão na engenharia é o uso de Conduítes para Fibra Óptica (Fiber Optic Conduit/Sleeve). As especificações técnicas e os requisitos de instalação são os seguintes:

  1. Isolamento do Canal:
    Instale um tubo de rigidez razoável, como tubo de polietileno de alta densidade (HDPE), tubo de PVC antichama, tubo corrugado, ou, para requisitos de alta proteção industrial, um tubo de metal inoxidável, na parede ou laje. O cabo óptico passa dentro do conduíte, sem contato direto com a estrutura de construção.
  2. Controle da Taxa de Preenchimento:
    O diâmetro interno do conduíte deve ser suficientemente grande, seguindo o princípio de que a taxa de preenchimento não exceda 50\ \%. Isso significa que a área total da seção transversal de todos os cabos ópticos que passam não deve exceder metade da área interna do conduíte, garantindo que o atrito não seja excessivo durante a passagem dos cabos e facilitando a manutenção e atualização futuras.
  3. Proteção de Borda do Conduíte:
    As extremidades do conduíte são geralmente afiadas. É necessário instalar um bucha (Bushing) ou anel de proteção para fornecer uma superfície de transição suave quando o cabo óptico sair do conduíte, evitando que as bordas afiadas cortem a jaqueta.
  4. Restrição do Raio de Curvatura:
    Se o conduíte precisar desviar ou fazer curvas, seu raio de curvatura deve ser de pelo menos 10 vezes o diâmetro externo do conduíte, ou 15 a 20 vezes o diâmetro externo do cabo óptico que passa, para garantir que o raio de curvatura da fibra interna esteja bem acima do limite crítico.
  5. Selagem e Bloqueio de Fogo:
    Após atravessar lajes e paredes em zonas de compartimentação de incêndio, o espaço entre o conduíte e o cabo óptico deve ser selado hermeticamente com argamassa de combate a incêndio, bolsas de combate a incêndio ou selante especial, para atender aos padrões de prevenção de incêndio e estanqueidade da construção.

III. Soluções de Cabos e Conectores OFSCN® com Alta Proteção Mecânica Integrada

Quando o ambiente de obra é extremamente hostil, ou o espaço para conduítes é muito limitado (impossibilitando a instalação de tubos de PVC volumosos, permitindo apenas a passagem por orifícios muito finos), geralmente é necessário que a própria fibra óptica possua uma capacidade de proteção física de altíssima resistência. A Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) desenvolveu uma série de cabos e conectores ópticos superprotegidos que utilizam tubos de aço inoxidável sem costura para encapsulamento, visando essas condições de trabalho de alto desafio:

  1. OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord

    Este patch cord óptico de micro blindagem interna encapsula um tubo de aço inoxidável sem costura de 0.6\ \text{mm}, capaz de resistir efetivamente à pressão lateral e ao desgaste de paredes ásperas.



  1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord

    (Versão de 2.0\ \text{mm} também disponível como referência: OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord).

    Esta série de patch cords consiste em um tubo de aço inoxidável sem costura combinado com uma estrutura de cabos de aço de alta resistência, com resistência à tração de até \gt1200\ \text{N} (versão 2.0\ \text{mm}) e \gt1500\ \text{N} (versão 3.0\ \text{mm}), e resistência à compressão superior a 200\ \text{MPa} e 150\ \text{MPa}, respectivamente. A estrutura de proteção totalmente metálica permite que ele passe diretamente por orifícios rígidos e abrasivos sem a necessidade de um conduíte externo.



  1. OFSCN® 85°C Seamless Steel Tube Fiber Cable

    Utiliza um tubo de aço inoxidável sem costura de camada única para encapsulamento (aço inoxidável 304 ou 316L opcional), com diâmetro externo padrão de 2.0\ \text{mm} (espessura de parede de 0.2\ \text{mm}) ou 3.0\ \text{mm} (espessura de parede de 0.3\ \text{mm}). Este cabo óptico é em si um “conduíte de aço inoxidável em miniatura”, que, ao mesmo tempo que garante que a fibra interna não sofra microcurvatura e desgaste, proporciona altíssima rigidez física e desempenho anti-esmagamento e anti-roedura de roedores.




A adoção de “conduítes para fibra óptica” padrão, combinada com cabos ópticos encapsulados em tubo de aço inoxidável sem costura com alto desempenho de proteção mecânica, pode eliminar completamente os riscos de desgaste e deformação ao passar fibras por paredes ou lajes, garantindo a operação confiável de longo prazo dos sistemas de comunicação e sensoriamento por fibra óptica.