Что такое волоконно-оптический лоток? | What is a fiber raceway?

Как прокладывать оптоволокно в специальном пластиковом кабелепроводе в машинном зале?

«Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.»

В современных машинных залах связи, центрах обработки данных и диспетчерских кабель-каналы для оптоволокна (Fiber Raceway / Fiber Guide System) представляют собой специализированную инфраструктуру, предназначенную для эффективной защиты, направления и управления высокоплотными оптоволоконными патч-кордами.

I. Принцип работы и механизм направления оптоволоконных кабель-каналов

В машинном зале оптоволокно направляется с помощью специальных пластиковых каналов (обычно из огнестойкого инженерного пластика ABS или PVC) в соответствии со следующими инженерными и физическими принципами:

  1. Механизм защиты от радиуса изгиба
    При передаче оптического сигнала чрезмерный изгиб оптоволокна может привести к нарушению условий полного внутреннего отражения, увеличению потерь на изгиб (Bending Loss) и, в крайних случаях, к разрыву волокна. Выходные отверстия, изгибы (Elbow), тройники (Tee) и крестовины (Cross) в оптоволоконных кабель-каналах имеют геометрически сглаженную дугообразную конструкцию, а внутренний радиус изгиба обычно ограничивается значением не менее R \ge 50\text{ mm} (или гарантируется, что он больше минимального радиуса изгиба для несущего патч-корда), что предотвращает значительное затухание оптического сигнала.

  2. Физическая изоляция и защита от давления
    Оптоволоконные кабель-каналы обычно независимы от силовых лотков и обычных металлических сетчатых лотков для сетевых кабелей (кабельных трасс), выполнены в закрытом или полузакрытом исполнении. Это эффективно предотвращает электромагнитные помехи от силовых кабелей, а также предотвращает микроизгибы или физическое сдавливание тонкой оболочки оптоволокна тяжелыми медными кабелями (такими как Cat5, Cat6).

  3. Разветвление маршрута и плавный вывод (Ramp/Drop Out)
    Сверху или сбоку канала предусмотрены передвижные выходные отверстия (выход для гофротрубы или выводной желоб). Когда оптоволокно необходимо подвести к определенному шкафу (Rack), патч-корд плавно выводится через выводной желоб с дуговым переходом и с помощью пластиковой гофротрубы (Corrugated Tube) доводится до патч-панели (ODF) внутри шкафа.


II. Описание продукции Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)

Важно отметить, что сами по себе «кабель-каналы для оптоволокна» являются общим вспомогательным инфраструктурным оборудованием для машинных залов и не относятся к основным продуктам Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).

Однако оптоволокно и патч-корды, используемые для прокладки и монтажа в кабель-каналах, а также для высокоплотных соединений, являются ключевыми физическими носителями, обеспечивающими качество всего канала связи. Для типичных условий прокладки в машинных залах с высокой плотностью и ограничениями радиуса изгиба Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) предлагает высококачественные оптоволоконные кабели и патч-корды, соответствующие отраслевым стандартам:

1. Оптоволокно, нечувствительное к изгибу

Для узких пространств, где оптоволоконные ответвления в кабель-каналах или внутри шкафов подвержены изгибам, рекомендуется использовать одномодовое оптоволокно, нечувствительное к изгибу:

  • OFSCN® G.657 Optical Fiber: Стандартное одномодовое оптоволокно G.657, нечувствительное к изгибу (опционально уровни A2 или B3), с значительно уменьшенным минимально допустимым радиусом изгиба (уровень B3 может достигать R = 5\text{ mm} до R = 7.5\text{ mm}), что значительно снижает потери на макроизгибы, вызванные укладкой в кабель-канале или изгибами под малым углом.

2. Стандартные телекоммуникационные оптоволоконные патч-корды

Для стандартной прокладки кабелей в кабель-каналах на большие расстояния и соединения ODF обычно используются:

  • OFSCN® Standard Fiber Patch Cord: Использует высококачественную оболочку из ПВХ, силовое кевларовое сердечник и высокоточные разъемы FC, SC, LC, ST и т.д., по умолчанию оснащены стандартным одномодовым оптоволокном G.652D, обеспечивая низкие вносимые потери и высокие потери на отражение, гарантируя долгосрочную стабильность связи в машинном зале.



III. Ключевые инженерные нормы при прокладке кабелей в кабель-каналах

При прокладке вышеупомянутых оптоволоконных патч-кордов в пластиковых кабель-каналах следует строго соблюдать следующие технологические требования:

  • Контроль заполнения (не перегружать): Общая площадь поперечного сечения оптоволоконных кабелей в кабель-канале обычно не должна превышать 30\% \sim 40\% от чистой площади поперечного сечения канала, чтобы избежать чрезмерного сдавливания нижних кабелей.
  • Порядок укладки: При прокладке следует соблюдать порядок «сначала длинные, потом короткие, укладывать аккуратно, избегать перекрестного переплетения».
  • Усилие стяжки: При использовании нейлоновых стяжек или липучек в местах выходных ответвлений нельзя затягивать их туго; необходимо оставлять небольшое пространство для ослабления, чтобы избежать локальных потерь от сжатия (потерь на микроизгибы).