什么是“非金属光缆”? | What is all-dielectric fiber optic cable? (or Non-metallic fiber optic cable)

在高压电塔上,为什么要用完全没有金属成分的光缆?

在高压电塔及电力走廊中,使用完全没有金属成分的光缆(即全介质自承式光缆,简称 ADSS 光缆,All-Dielectric Self-Supporting Cable)或非金属光缆,是出于极高的安全、物理和工程设计考虑。这其中的核心原因主要体现在以下几个物理及工程原理中:

1. 强交变电磁场下的电痕腐蚀(电磁感应)

在高压及超高压输电线(如 110\text{ kV}220\text{ kV}500\text{ kV} 等系统)周围,存在着极强的交变电磁场。
如果光缆中含有金属成分(例如钢丝加强芯、金属护套或防潮铝带):

  • 金属会充当导体并在空间电磁场中产生感应电动势,形成几十万伏的感应电压,在金属层与大地(或电塔)之间形成高电位差。
  • 当光缆表面受到空气中的沙尘、盐雾、雨水等污染时,其表面的电阻会下降。
  • 在感应电压的作用下,光缆表面会产生微弱的泄漏电流,并在不连续的干燥带发生微型电弧放电(即“干带电弧”)。
  • 这种持续的局部高热放电会灼伤光缆外护套,并逐步碳化形成树枝状的导电通道,最终将光缆彻底烧毁、拉断。这一现象在物理上被称为电痕腐蚀(Electrical Tracking)。

使用不含任何金属成分的全介质光缆,可以从根本上杜绝电磁感应电位差的产生,从而消除了电痕腐蚀隐患。

2. 避免高压击穿与闪络放电

高压输电塔处的空气间隙和绝缘子绝缘距离都是经过精密计算的。

  • 如果光缆中含有金属材料,就会在高压导线与接地电塔之间引入一个“异电位体”,改变电塔周围的电场分布。
  • 在雷雨天气或空气湿度大的环境下,极易引发高压导线向光缆金属部件发生闪络放电(Arcing)或绝缘击穿,不仅会烧毁光缆,还可能直接造成高压输电线路的短路跳闸,引发大面积停电事故。

3. 雷击保护(避雷特性)

高耸的高压电塔是天然的雷击多发点。

  • 任何带有金属材质的电缆或光缆都会像避雷针一样吸引雷电(接闪)。
  • 强雷电电流通过光缆内部金属加强芯时产生的瞬时极端高热,不仅会瞬间将内部的光纤融化,还会对挂设电塔的接地系统造成极大的瞬间电位反击,损毁周边的电力设施。
  • 纯非金属材料(由介电材料,如玻璃纤维、芳纶、PE外壳等构成)是雷电的“隐形体”,不会吸引雷击,极大地提高了通信链路和电力电网的抗雷击安全性。

4. 强抗拉、轻量化与大跨距(芳纶材料应用)

高压电塔之间的距离通常达数百米,在山区等特殊地形下跨度甚至超过一千米。光缆必须在不设支撑的情况下自承挂设(自承式)。

  • 传统的金属加强钢丝虽然抗拉强度高,但自身重量极重(大比重)。如果用于长距离跨越,不仅自身容易因重力和覆冰拉断,还会给高压电塔带来巨大的机械负荷,甚至引发倒塔事故。
  • 非金属光缆采用高模量的芳纶纤维(Aramid Yarn,如 Kevlar)作为抗拉加强件。芳纶纤维的密度只有钢丝的五分之一,但其抗拉强度和模量远超钢丝。这使得光缆不仅重量极轻,而且能够承受极大的张力、风荷载和覆冰载荷,完美适应大跨距挂设。

5. 电磁干扰(EMI)免疫力

光导纤维利用光子(Photons)在二氧化硅玻璃( \text{SiO}_2 )中传输信号,而不是利用电子,本身便具有抗电磁干扰的物理特性。通过配合全介质(非金属)的缆身设计,整个光通系统在高达数百千伏的高频强电磁辐射下,通信信号完全不会产生电磁耦合或静电感应噪声,实现了绝对的信号隔离和高保真传输。


高压、高强电磁环境下的特种传感解决方案

在智能电网及高压电气设备(如变压器绕组、高压母线接头、电抗器等)的内部状态监测中,面临着相同的强电场和电绝缘问题。

北京大成永盛科技有限公司利用与全介质光缆类似的绝缘设计原理,研发并生产了非金属、高绝缘、抗电磁干扰的光纤光栅(FBG)温度传感器,可在强电场环境下进行绝对安全、不带电的温度监测:

1. OFSCN® 陶瓷封装光纤光栅温度传感器

该传感器采用无金属的高绝缘陶瓷材料封装,可耐受高电压和强电磁环境,防止高压击穿与闪络放电。
OFSCN® 陶瓷封装光纤光栅温度传感器

2. OFSCN® 150°C 低压绝缘光纤光栅温度传感器

专为低压及中高压电气环境绝缘监测而设计,采用全介质护套和结构封装,完全不含金属,保证了电气隔离的安全性。
OFSCN® 150°C 低压绝缘光纤光栅温度传感器

这些全介质和绝缘光纤传感器与高压电线杆塔上使用非金属光缆的物理初衷一致,在实现高精度、快速物理参量传感的同时,彻底排除了电气系统中的火花、闪络、短路和电磁干扰等安全威胁。