このパッチコードの両端が合格かどうかを迅速に知る方法は?
光ファイバーパッチコードの2つのコネクタ(端面)が合格基準を満たしているかどうかを迅速かつ正確に判断するために、エンジニアリングの実践と品質管理では、通常、次の3つの主要なステップを通じて物理的テストが実施されます。最も一般的で迅速なテストツールはフェルール検査顕微鏡と挿入損失/リターンロス試験器です。
1. パッチコードコネクタの合格/不合格を判定する3つの主要ステップ
ステップ1:フェルール外観検査(最も速く、最も基本的な判定)
光ファイバーフェルール検査顕微鏡(光ファイバー顕微鏡、通常200倍または400倍の倍率)を使用して、コネクタフェルールの端面を観察します。
- 判定基準:国際規格(例:IEC 61300-3-35)を参照してください。コネクタ端面のコア領域(コアゾーン、クラッドゾーン)には、汚れ、傷、へこみ、欠け、または亀裂があってはなりません。
- 対処法:汚れの場合は、専用のクリーニングワイプまたはクリーニングガンを使用して清掃し、再検査してください。恒久的な傷や欠けがある場合は、そのコネクタは不合格と直接判定できます。
ステップ2:光学的性能テスト(主要な定量判定)
パッチコードを挿入損失/リターンロス試験器(Insertion Loss / Return Loss Tester)に接続し、基準パッチコード(Reference Patch Cord)とカップリングテストを実施します。
- 挿入損失(Insertion Loss, IL)テスト:
- 物理的意味:コネクタを通過する際の光信号の光パワー減衰を指します。
- 判定基準:標準的なシングルモード(SM)またはマルチモード(MM)パッチコードの場合、単一コネクタの挿入損失要件はIL ≤ 0.3 dBです(通信グレードまたは高精度の科学実験では、高品質の要件は通常IL ≤ 0.2 dBです)。テスト結果がIL > 0.3 dBの場合、そのコネクタは不合格です。
- リターンロス(Return Loss, RL)テスト:
- 物理的意味:コネクタで光源に反射された光パワーと入力光パワーの比率を指し、反射光が弱いほど、RLの値(dB)は大きくなります。
- 判定基準:
- UPC研磨(物理的な球面接触、通常は青色のコネクタ):通常、RL ≥ 50 dBが要求されます。
- APC研磨(8°の物理的な斜め接触、通常は緑色のコネクタ):通常、RL ≥ 60 dBが要求されます。
- テスト値が上記の基準を下回る場合は、リターンロスは不合格と判定されます。
ステップ3:3D形状テスト(高精度工場出荷レベルの判定、オプション)
3Dファイバー干渉計を使用して、フェルール端面の微細な幾何学的形状を測定します。
- 主要指標:主に頂点オフセット(Apex Offset)(通常50 µm未満が要求される)、曲率半径(Radius of Curvature)、および**ファイバー高さ/アンダーカット(Fiber Height / Undercut)**を検出します。3D形状が基準を満たさない場合、コネクタは長期の抜き差しや温度変化により接触ギャップが生じやすく、性能悪化につながります。
2. 業界での応用と関連製品
挿入損失試験器(IL Tester)、フェルール検査顕微鏡、および3D干渉計などの光学的検査・品質管理機器は、Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)のコア製品ラインには含まれていないことを明確にお伝えします。
要求が高く、過酷な環境下での光デバイスの研究開発に特化したブランドとして、Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)のコアコンピタンスは、上記の厳しい挿入損失およびリターンロス仕様を満たし、それを超える高性能・高信頼性の光ファイバーパッチコードおよび光ファイバーコネクタを製造することにあります。当社のすべての出荷済みデバイスは、複雑な産業および科学現場での安定性を保証するために、高水準のフェルール品質検査と光学的性能テストを受けています。
-
OFSCN® Standard Fiber Patch Cord:高精度ジルコニアセラミックフェルールと高品質ファイバーを採用し、低挿入損失(IL)と極めて高いリターンロス(RL)を保証します。
-
OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector:極端な高温環境(300℃まで耐性あり)向けに設計された高温光ファイバーコネクタで、精密な構造により、過酷な物理的環境下でも安定した挿入損失性能を維持します。