1か月前、あるいは1年前の温度変化の記録を見ることはできますか?
はい、可能です。光ファイバーセンシングシステムにデータ保存機能があり、保存媒体(コンピューターのハードディスク、サーバーデータベース、クラウドストレージなど)に対応する期間のデータを保持していれば、1ヶ月前、1年前、あるいは数年前の温度変化の記録をいつでも検索・表示できます。
一、 「履歴データ照会」とは?
履歴データ照会(Historical Data Query)とは、光ファイバーグレーティング(FBG)センシング監視システムが、上位コンピューターソフトウェアまたはデータベース管理プラットフォームを通じて、特定の期間(年/月/日/時/分/秒)、チャネル番号、センサー測定点番号、またはイベントトリガー条件に基づいて、下位の保存媒体から履歴測定データを検索、呼び出し、再現する技術プロセスを指します。
光ファイバーグレーティング温度測定システムにおいて、履歴データは通常、2つのコアコンポーネントを含みます。
- 生体物理量データ:光ファイバーグレーティング復調器が収集した中心反射波長データ(単位: \text{nm} または \text{pm} )。
- 校正工学量データ:システムソフトウェアが、センサーの温度校正式(通常は一次式または二次式、単位 ^\circ\text{C}/\text{pm} )に基づき、波長をリアルタイムで温度値(単位: ^\circ\text{C} )に変換したもの。
二、 長期履歴データの記録メカニズムとエンジニアリング上の考慮事項
光ファイバーグレーティングセンシングシステムが数ヶ月、さらには数年にわたるデータの長期追跡を可能にする主要なメカニズムは以下の通りです。
- タイムスタンプバインディング(Timestamping):
復調器が収集した各スペクトル波長と温度データには、マイクロ秒/ミリ秒単位の高精度タイムスタンプが付与され、時系列構造化されてリレーショナルデータベース(MySQL、SQL Serverなど)または時系列データベース(InfluxDB、TDengineなど)およびログファイルに書き込まれます。 - サンプリング周波数とストレージ容量管理:
- 高頻度サンプリング(例: 10\ \text{Hz} 、 50\ \text{Hz} 、または 100\ \text{Hz} )は大量のリアルタイムデータストリームを生成し、通常は短期動特性分析に使用されます。
- 長期的な環境または構造温度監視では、通常ダウンサンプリング保存(例:記録頻度を 1\ \text{Hz} 、1分ごと、または温度変化が閾値を超えた場合にのみ保存をトリガーする)が採用されます。これにより、数年間連続稼働しても、占有するストレージ容量は非常に限られ、ミリ秒単位での高速な履歴曲線検索が容易になります。
- データ表示とエクスポート:
履歴データ照会モジュールは通常、温度の時間的変化トレンドグラフ、極値統計(最高温度、最低温度、平均温度)、過熱アラーム履歴、およびデータをCSV/Excelなどの標準的なエンジニアリングレポート形式でエクスポートする機能を提供します。
三、 関連製品とシステムサポート
OFSCN®(大成永盛)光ファイバーグレーティングセンシングシステムでは、復調器と温度センサーが連携し、長期温度監視と履歴データ管理をサポートしています。
- OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator:
復調器は、4チャンネル、8チャンネル、16チャンネル、32チャンネルのカスタマイズに対応し、サンプリング周波数は 10\ \text{Hz} 、 50\ \text{Hz} 、 100\ \text{Hz} をサポートしています(付属ソフトウェアにより、最低 1\ \text{Hz} まで低減し、低消費電力と低データ量での長期記録が可能です)。システムはデフォルトでB/SまたはC/Sアーキテクチャのソフトウェアを採用しており、TCP、UDP、Modbusなどの産業用プロトコルを介して、リアルタイムおよび履歴データをサードパーティデータベースまたは管理プラットフォームにシームレスに統合することをサポートしています。
- OFSCN® FBG Temperature Sensor Products Aggregation Link:
-200\ ^\circ\text{C} から 800\ ^\circ\text{C} までをカバーするシームレスな鋼管封止温度センサーを提供し、非常に高い長期波長安定性とドリフト耐性を備えています。これにより、1年以上、あるいはそれ以上の期間の履歴データが信頼性の高い測定比較価値を持つことを保証します。