복조기 데이터를 어떻게 제 자체 제어실 컴퓨터로 전송할 수 있습니까?
광섬 격자 복조기(FBG Interrogator)에서 수집된 데이터를 중앙 제어실 컴퓨터로 전송하는 것은 일반적으로 표준 TCP/IP 산업 이더넷 네트워크 통신 아키텍처를 기반으로 구현됩니다. 구체적인 기술 구현 경로 및 아키텍처는 다음과 같습니다.
1. 물리적 링크 및 네트워크 구성
-
물리 계층 연결:
- 복조기의 백패널 표준 RJ45 이더넷 인터페이스를 산업용 트위스트 페어 케이블(네트워크 케이블)을 통해 현장 스위치 또는 중앙 제어실 스위치에 연결합니다.
- 전송 거리가 일반 네트워크 케이블의 제한( > 100\text{ m})을 초과하는 경우, 중앙 제어실과 현장 사이에 산업용 광섬유 트랜시버 또는 광섬유 스위치를 사용하여 네트워크를 구성할 수 있습니다.
-
IP 네트워크 계층 구성:
- 복조기에 중앙 제어실 컴퓨터와 동일한 서브넷에 속하는 고정 IP 주소(Static IP), 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 구성하거나, LAN DHCP를 통해 동적으로 할당합니다.
- 중앙 제어실 컴퓨터와 복조기 간에
Ping명령으로 네트워크 도달 가능성을 확인합니다.
2. 데이터 전송 및 통합 방식
중앙 제어실의 관리 요구 사항 및 상위 시스템 유형에 따라 다음과 같은 몇 가지 일반적인 데이터 통합 방식을 사용할 수 있습니다.
1. B/S 아키텍처 (웹 브라우저 직접 액세스)
최신 광섬유 격자 복조기는 일반적으로 내장 웹 서버 서비스를 제공합니다:
- 중앙 제어실 컴퓨터에 별도의 전용 소프트웨어를 설치할 필요 없이, 주요 브라우저를 사용하여 복조기의 IP 주소와 지정된 포트를 직접 입력합니다.
- 실시간 스펙트럼 그래프, 파장 목록, 복조된 물리량(온도, 변형, 압력 등) 및 시스템 작동 상태를 원격으로 확인할 수 있습니다.
2. C/S 아키텍처 (전용 상위 컴퓨터 소프트웨어 원격 연결)
- 중앙 제어실 컴퓨터에 복조기 관련 클라이언트 모니터링 소프트웨어를 배포합니다.
- 소프트웨어는 TCP/IP 프로토콜을 통해 복조기와 장기 연결을 설정하여 고속 데이터 스트림을 얻고 로컬 저장, 다중 채널 곡선 그리기 및 과거 보고서 내보내기를 수행합니다.
3. 산업 통신 프로토콜 및 시스템 2차 통합 (DCS / SCADA / 자체 개발 시스템)
중앙 제어실에서 통합 산업 제어 소프트웨어(예: DCS, SCADA 또는 맞춤 개발된 데이터 센터)를 실행하는 경우, 다음 표준 네트워크 통신 프로토콜을 통해 데이터 스트림을 얻을 수 있습니다:
- Socket 통신 (TCP / UDP): TCP 클라이언트/서버 연결을 통해 복조기는 수집된 광섬유 격자 중심 파장 \lambda_{\text{B}} 또는 복조된 엔지니어링 물리량을 바이너리 스트림 또는 JSON/ASCII 형식으로 중앙 제어실에 푸시합니다.
- Modbus TCP 프로토콜: 복조기는 Modbus TCP 서버 역할을 하여, 각 채널의 각 측정 지점에 대한 온도, 변형 데이터를 홀딩 레지스터(Holding Registers)에 매핑하여 중앙 제어실 PLC 또는 SCADA 시스템이 주기적으로 폴링하여 읽도록 합니다.
3. 관련 제품 및 사양
OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator
- 네트워크 아키텍처 지원: 기본적으로 B/S 아키텍처 소프트웨어를 사용하며, C/S 아키텍처 소프트웨어도 지원합니다.
- 통신 프로토콜 지원: TCP, UDP, Modbus 등 표준 프로토콜을 통해 타사 시스템 및 중앙 제어실 시스템과의 통합을 지원합니다.
- 주요 성능 지표: 파장 범위 기본 1525 \sim 1565\text{ nm} 또는 1528 \sim 1568\text{ nm}; 채널 수 4, 8, 16, 32 채널 지원; 샘플링 주파수 10\text{ Hz} \sim 100\text{ Hz} (조정 가능); 파장 해상도 0.1\text{ pm} \sim 1\text{ pm} .