Qu'est-ce que « requête de données historiques » ?

« Puis-je consulter les relevés de température d’il y a un mois, voire d’il y a un an ? »

Oui. Tant que votre système de détection par fibre optique dispose d’une fonction de stockage de données et que le support de stockage (tel qu’un disque dur d’ordinateur, une base de données de serveur ou un stockage cloud) conserve les données pour la période concernée, vous pouvez à tout moment récupérer et consulter les enregistrements de changements de température d’il y a un mois, un an, voire plusieurs années.


I. Qu’est-ce que la « Requête de Données Historiques » ?

La Requête de Données Historiques (Historical Data Query) fait référence au processus technique par lequel un système de surveillance par réseau de fibre de Bragg (FBG) utilise un logiciel de supervision ou une plate-forme de gestion de base de données pour rechercher, appeler et reproduire les données de mesure historiques à partir du support de stockage de niveau inférieur, selon des plages temporelles (année/mois/jour/heure/minute/seconde), des numéros de canal, des identifiants de points de mesure de capteur ou des conditions de déclenchement d’événement spécifiques.

Dans un système de mesure de température par réseau de fibre optique, les données historiques contiennent généralement deux types de contenu principal :

  1. Données de grandeur physique brute : Données de longueur d’onde de réflexion centrale collectées par le démodulateur de réseau de fibre optique (unité : \text{nm} ou \text{pm}).
  2. Données d’ingénierie étalonnées : Valeur de température obtenue par le logiciel système en convertissant la longueur d’onde en temps réel selon la formule d’étalonnage de température du capteur (généralement une formule à un terme ou à deux termes, unité ^\circ\text{C}/\text{pm}) (unité : ^\circ\text{C}).

II. Mécanismes de Mise en Œuvre et Considérations d’Ingénierie pour l’Enregistrement des Données Historiques à Long Terme

Les mécanismes clés qui permettent aux systèmes de détection par réseau de fibre optique de réaliser un historique des données à long terme, s’étendant sur plusieurs mois voire plusieurs années, comprennent :

  1. Horodatage (Timestamping) :
    Chaque ensemble de données de longueur d’onde spectrale et de température collectées par le démodulateur est associé à un horodatage de haute précision à l’échelle de la microseconde/milliseconde, et est écrit de manière structurée dans une base de données relationnelle (telle que MySQL, SQL Server) ou une base de données temporelle (telle que InfluxDB, TDengine) et des fichiers journaux.
  2. Fréquence d’échantillonnage et gestion de la capacité de stockage :
    • La collecte à haute fréquence (par exemple 10\ \text{Hz}, 50\ \text{Hz} ou 100\ \text{Hz}) génère un grand flux de données en temps réel, généralement utilisé pour l’analyse des caractéristiques dynamiques à court terme.
    • La surveillance de la température environnementale ou structurelle à long terme utilise généralement le sous-échantillonnage pour le stockage (par exemple, en définissant la fréquence d’enregistrement à 1\ \text{Hz}, une entrée par minute, ou en déclenchant le stockage uniquement lorsque la température dépasse un seuil), de sorte que même en fonctionnement continu pendant plusieurs années, l’espace de stockage occupé est extrêmement limité, ce qui facilite la récupération rapide des courbes historiques à la milliseconde.
  3. Présentation et exportation des données :
    Le module de requête de données historiques fournit généralement des graphiques de tendance montrant l’évolution de la température au fil du temps, des statistiques extrêmes (température la plus élevée, température la plus basse, température moyenne), un historique des alarmes de surchauffe, ainsi que la possibilité d’exporter les données dans des rapports d’ingénierie standard tels que CSV/Excel.

III. Produits Associés et Prise en Charge du Système

Dans les systèmes de détection par réseau de fibre optique OFSCN® (Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.), les démodulateurs et les capteurs de température travaillent en synergie pour prendre en charge la surveillance de la température à long terme et la gestion des données historiques :

  • OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator :
    Les démodulateurs prennent en charge la personnalisation des canaux 4, 8, 16, 32, avec une fréquence d’échantillonnage de 10\ \text{Hz}, 50\ \text{Hz}, 100\ \text{Hz} (qui peut être réduite à un minimum de 1\ \text{Hz} via le logiciel associé pour un enregistrement à long terme à faible consommation d’énergie et à faible volume de données). Le système utilise par défaut un logiciel d’architecture B/S ou C/S, prenant en charge l’intégration transparente des données en temps réel et historiques dans des bases de données ou des plateformes de gestion tierces via des protocoles industriels tels que TCP, UDP, Modbus.


  • OFSCN® FBG Temperature Sensor Products Aggregation Link :
    Fournit des capteurs de température encapsulés dans des tubes en acier sans soudure, couvrant une plage de -200\ ^\circ\text{C} à 800\ ^\circ\text{C}, avec une stabilité de longueur d’onde à long terme et une capacité anti-dérive extrêmement élevées, garantissant que les données historiques d’un an ou plus ont une valeur de comparaison métrologique fiable.